    voeding

    HALLO

    Ik hb een vraag over de bet voeding van mijn parren

    ik heb 6 par56 (500w) lampen
    Ik moet nu op een hockey club een feestje bouwen maar ik vraag me af over ik de boel daar dan niet overbelast, als ik alles op een groep aansluit.

    weet iemand hoe ik dit kan bereken o.i.d?

    groeten Wim

    wim was here
    wim was here
  • Rv
    • Feb 2001
    • 1086

    #2
    Neen, je gaat de boel niet overbelasten.

    Je gaat je parren nooit allemaal gelijktijdig laten branden denk ik.
    Zelfs dan heb je nog over.

    Dus zolang ze op die hockeyclub niet de frigo's, belichting, geluid, andere dingen op 1 lijn hangen zal jij geen problemen hebben.

    ____
    Rv.
    ____
    ____
    Rv.
    ____

    Comment

    • Rudy Vorstenbosch
      • Jun 2001
      • 1429

      #3
      Owkee het simpele rekensommetje dan nog maar een keer:

      Stroom(Ampere)=Vermogen(Wat)/(delen door) Spanning(Volt)

      Dus een Par van 1000W deel je door zijn voedings-spanning van 230V= ongeveer tussen de 4 en 4.5A

      Dan heb je dus 6 Parren 500W die totaal op 6x500W=3000W komen deel je door de spanning 230V en het trekt dan een stroom van 3000W/230V=13A.
      Gemiddelde standaard lichtgroep/aansluiting is 16A dus theorethish houd je dan 3A over.
      Nu zullen de parren knipperend/al chasend gebruikt worden dus mag je die 13A gerust op een 6 tot 8 Ampere in gedachten houden.
      Dus hoef je daarin geen probleem te voorzien.

      Vraag echter altijd om een vrije groep en geef aan hoeveel stroom je op dat punt gaat afnemen.

      Tot zover wederom een stukje MSI voor beginners <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>

      SuCCeS


      Showtechniek