Spanningsafname via 380-400V

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • VERVALLEN

    Spanningsafname via 380-400V

    Beste collega's,


    Ik zit met een vraag IVM de CEE stekkers die ge tegenkomt in zalen.
    Showtec verkoopt nu reeds klaargemaakte voedingsdelen
    ofwel van 380V --> uitgangen 16A - 230V
    Ofwel van 380V --> uitgangen 32A - 380V
    Ofwel van 380V --> uitgangen 63A - 380V

    Mijn vraag gaat eigenlijk over de aansluitingen of dit wettelijk en zonder gevaar mogelijk is.

    Eerst en vooral de CEE stekker van 400V 3F + N + PE is die in de 16A en de 32A en de 63A even groot? Volgens een catalogus die ik heb zijn deze identiek.

    Maar nu is mijn vraag ...

    Stel ik heb een voeding in de zaal van 63A - 380V

    Mag ik daar dan het showtec voedingsgedeelte rechtstreeks op aansluiten dat deze maar 16A levert?
    In de showtec voeding zit:
    1) spanningsverdeling voor van 380V naar 230V te gaan
    2) Voltmeter per fase
    3) stroommeter per fase
    4) OOK automaten of zekeringen van 16A per kring.


    Mag dit, kan dit, is dit gevaarlijk, wettelijk in orde dan?
    Ik heb het over dit:



    Met de beste groeten,

    Frank
  • Rudy Vorstenbosch
    • Jun 2001
    • 1429

    #2
    Beste Frank,

    citaat:Eerst en vooral de CEE stekker van 400V 3F + N + PE is die in de 16A en de 32A en de 63A even groot? Volgens een catalogus die ik heb zijn deze identiek.
    Je hebt het volledig bij het verkeerde eind.
    Deze hebben allemaal een eigen afmeting, en zijn daardoor dus niet uitwisselbaar!


    Comment

    • kokkie
      • Nov 2003
      • 1166

      #3
      Simpelste antwoord, zolang de stekkers in elkaar passen mag het.

      In de praktijk komt het erop neer dat het stukje tussen de stekker en je automaten de volledige belasting aan moet kunnen van de aansluiting waar je hem in steekt. Dus kom jij ergens een 63A aansluiting tegen, dan moet jou stekker, jou kabel naar je verdeler en de bedrading tot aan de automaten die 63A aan kunnen. Hoe je het erna opsplits maakt niet zoveel uit, je zou bijvoorbeeld best naar 12x 16A 230V kunnen gaan, maar ook 2x 32A 3F is mogelijk. Voor het stuk na je automaten geld weer dat die bedrading minimaal geschikt moet zijn voor de stroom die de automaat doorlaat.

      Eventueel verloopjes gebruiken kan wel, maar alleen van klein naar groot. Dus verloopje van Male 16A 3F naar female 125A 3F mag best, maar omgekeert natuurlijk niet. Zelf ben ik voorstander van 32A 3F krachtverdelers. Ik kom meer 32A aansluitingen tegen dan 16A en met een verloopje van 16A --> 32A kun je onder vrijwel alle omstandigheden veilig werken.
      Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp).

      Comment

      • VERVALLEN

        #4
        Kan ik dat dit toestel:



        niet aansluiten aan een 380V 32A of 64A voeding die voorzien is?

        De stroombegrenzing van 16A zit toch mee in het toestel waardoor ik zeker niet meer dan 3x 16A uit de 32A of de 64A kan trekken?


        Mag dit echt niet? Hoe los je dan dit probleem op als je dit bovenstaande toestel toch op een 32A of een 64A cirquit wil aansluiten??

        Ik zie GEEN probleem in, aangezien er automaten aanwezig zijn van 16A C-karakteristiek in dat voedingstoestel.

        Comment

        • Gast1401081
          • Mar 2001
          • 7999

          #5
          a nee, het mag niet, tenzij je ALLE bekabeling op 63 A ( 16 mm2) brengt.
          b je afzekering begint bij het punt waar je terug-gaat naar een dunnere bekabeling,
          c pas op met show-tec, heb er al meerdere leuke dingen van gezien. Eerst losschroeven en nazien voor ingebruikname.

          Comment

          • VERVALLEN

            #6
            3x 16A max trekken moet toch gaan via een 3 fasige kabel van 4 mm² zeker?

            Of moet da echt 16mm² ... er kan immers GEEN 63A gaan vloeien bij zo'n dingen eh?

            Comment

            • pilot
              • Nov 2003
              • 267

              #7
              Hoe kom je aan de 16 mm2?Dit is toch afhankelijk van de lengte,plaatsing soort kabel enz.Of word er van de slechtst mogelijke situatie uitgegaan?
              master-qsc en de rest

              Comment

              • snoei
                • Apr 2003
                • 168

                #8
                citaat:Geplaatst door LJ-Martin

                3x 16A max trekken moet toch gaan via een 3 fasige kabel van 4 mm² zeker?

                Of moet da echt 16mm² ... er kan immers GEEN 63A gaan vloeien bij zo'n dingen eh?
                nee, in normaal bedrijf zal je zeker niet meer dan 16A per fase gaan trekken omdat de zekering dat beveiligd, maar wat nu als er halverwege je voedingskabel (geschikt voor max 16A) een spijker erin wordt (geslagen/gedrukt of hoe dan ook) dan zal die kabel die 16A aan kan toch een stroom voor zijn kiezen krijgen van 63A omdat de automaat van de voeding pas bij 63 afvalt....

                dus zoals al eerder gezegd, tot aan je 16A automaten moet alle bekabeling dik genoeg zijn..

                Comment

                • jack
                  • Apr 2002
                  • 1090

                  #9
                  citaat: maar wat nu als er halverwege je voedingskabel (geschikt voor max 16A) een spijker erin wordt (geslagen/gedrukt of hoe dan ook) dan zal die kabel die 16A aan kan toch een stroom voor zijn kiezen krijgen van 63A omdat de automaat van de voeding pas bij 63 afvalt....
                  Weden dat de 63 amp automaat eruit springt
                  en de spijker gesmolten is!!!!!
                  JVM sound de NEXO specialist

                  Comment

                  • ronny
                    • Dec 2002
                    • 2139

                    #10
                    wat maakt die spijker nu uit, het gaat em om de kabel. die zal tegen dat de zekering van de 63A voeding uitvalt mooi gesmolten zijn.

                    vandaar dat je dus een gevaarlijke situatie hebt en je dus ook je kabels moet aanpassen die naar je verdeler lopen...

                    heb je een 32A voeding loopt er dus ook een 32A kabel naar je verdeler.
                    heb je een 63A voeding loopt er dus ookeen 63A kabel naar je verdeler.
                    heb je een 125A voeding......

                    mvg
                    ronny
                    niet zagen, gewoon doen!

                    Comment

                    • jack
                      • Apr 2002
                      • 1090

                      #11
                      Die kabel gaat alleen smelten bij een langdurige meer dan 2 sec te zware belasting. Niet bij een piekstroom! de automaat zal eerder uitspringen!!







                      JVM sound de NEXO specialist

                      Comment

                      • VERVALLEN

                        #12
                        citaat:Geplaatst door snoei

                        citaat:Geplaatst door LJ-Martin

                        3x 16A max trekken moet toch gaan via een 3 fasige kabel van 4 mm² zeker?

                        Of moet da echt 16mm² ... er kan immers GEEN 63A gaan vloeien bij zo'n dingen eh?
                        nee, in normaal bedrijf zal je zeker niet meer dan 16A per fase gaan trekken omdat de zekering dat beveiligd, maar wat nu als er halverwege je voedingskabel (geschikt voor max 16A) een spijker erin wordt (geslagen/gedrukt of hoe dan ook) dan zal die kabel die 16A aan kan toch een stroom voor zijn kiezen krijgen van 63A omdat de automaat van de voeding pas bij 63 afvalt....

                        dus zoals al eerder gezegd, tot aan je 16A automaten moet alle bekabeling dik genoeg zijn..
                        Indien dat gebeurt zal er op enkele milliseconden even een grote stroom vloeien die de 63A zal uitschakelen.
                        Op die tijd denk ik niet dat bijv. een 4 mm² kabel zou smelten hoor!

                        Comment

                        • VERVALLEN

                          #13
                          geen opmerking geplaatst, alleen citaten ..<gerard>

                          Comment

                          • AH
                            • Apr 2004
                            • 248

                            #14
                            Wij slaan nooit geen spijkers in 63A kabels
                            Anne Homan

                            Comment

                            • kokkie
                              • Nov 2003
                              • 1166

                              #15
                              citaat:Geplaatst door LJ-Martin

                              citaat:Geplaatst door snoei

                              citaat:Geplaatst door LJ-Martin

                              3x 16A max trekken moet toch gaan via een 3 fasige kabel van 4 mm² zeker?

                              Of moet da echt 16mm² ... er kan immers GEEN 63A gaan vloeien bij zo'n dingen eh?
                              nee, in normaal bedrijf zal je zeker niet meer dan 16A per fase gaan trekken omdat de zekering dat beveiligd, maar wat nu als er halverwege je voedingskabel (geschikt voor max 16A) een spijker erin wordt (geslagen/gedrukt of hoe dan ook) dan zal die kabel die 16A aan kan toch een stroom voor zijn kiezen krijgen van 63A omdat de automaat van de voeding pas bij 63 afvalt....

                              dus zoals al eerder gezegd, tot aan je 16A automaten moet alle bekabeling dik genoeg zijn..
                              Indien dat gebeurt zal er op enkele milliseconden even een grote stroom vloeien die de 63A zal uitschakelen.
                              Op die tijd denk ik niet dat bijv. een 4 mm² kabel zou smelten hoor!
                              Die enkele milliseconden kan best 20 seconden worden als de kortsluitstroom rond de 160A is. Hopelijk is die kortsluitstroom groter, rond de 630A, want dan schakelt de zekeringautomaat wel binnen 2 seconden af.
                              In dit geval is het duidelijk beter om ouderwetse schroefzekeringen te hebben. Die reageren sneller bij kortsluiting.
                              Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp).

                              Comment

                              Working...