Beste collega's,
Ik zit met een vraag IVM de CEE stekkers die ge tegenkomt in zalen.
Showtec verkoopt nu reeds klaargemaakte voedingsdelen
ofwel van 380V --> uitgangen 16A - 230V
Ofwel van 380V --> uitgangen 32A - 380V
Ofwel van 380V --> uitgangen 63A - 380V
Mijn vraag gaat eigenlijk over de aansluitingen of dit wettelijk en zonder gevaar mogelijk is.
Eerst en vooral de CEE stekker van 400V 3F + N + PE is die in de 16A en de 32A en de 63A even groot? Volgens een catalogus die ik heb zijn deze identiek.
Maar nu is mijn vraag ...
Stel ik heb een voeding in de zaal van 63A - 380V
Mag ik daar dan het showtec voedingsgedeelte rechtstreeks op aansluiten dat deze maar 16A levert?
In de showtec voeding zit:
1) spanningsverdeling voor van 380V naar 230V te gaan
2) Voltmeter per fase
3) stroommeter per fase
4) OOK automaten of zekeringen van 16A per kring.
Mag dit, kan dit, is dit gevaarlijk, wettelijk in orde dan?
Ik heb het over dit:
Met de beste groeten,
Frank
Ik zit met een vraag IVM de CEE stekkers die ge tegenkomt in zalen.
Showtec verkoopt nu reeds klaargemaakte voedingsdelen
ofwel van 380V --> uitgangen 16A - 230V
Ofwel van 380V --> uitgangen 32A - 380V
Ofwel van 380V --> uitgangen 63A - 380V
Mijn vraag gaat eigenlijk over de aansluitingen of dit wettelijk en zonder gevaar mogelijk is.
Eerst en vooral de CEE stekker van 400V 3F + N + PE is die in de 16A en de 32A en de 63A even groot? Volgens een catalogus die ik heb zijn deze identiek.
Maar nu is mijn vraag ...
Stel ik heb een voeding in de zaal van 63A - 380V
Mag ik daar dan het showtec voedingsgedeelte rechtstreeks op aansluiten dat deze maar 16A levert?
In de showtec voeding zit:
1) spanningsverdeling voor van 380V naar 230V te gaan
2) Voltmeter per fase
3) stroommeter per fase
4) OOK automaten of zekeringen van 16A per kring.
Mag dit, kan dit, is dit gevaarlijk, wettelijk in orde dan?
Ik heb het over dit:
Met de beste groeten,
Frank
Comment