        verder is het een goed gebruik om :
        achter een 63 A zekering een 16 mm 2 kabel toe te passen, je ziet op kortere stukken ook wel 10 mm2,
        achter een 32 A zekering zit een 6 mm2, ( kortere stukjes ook wel 4)
        en achter een 16 A zekering zit een 2,5 mm2.

        Maar nooit achter een 63A een 2,5 mm2,
        De kortsluitstroom is inderdaad veel te hoog, de 2,5 mm2 heeft een bepaalde weerstand, en zal dus opwarmen bij de 63A kortsluitstroom. Verder begrenst die zelfde weerstand de kortsluitstroom, waardoor de zekering later afvalt dan we bedoeld hebben.

        En de aardleiding ( die vaak de kortsluitstroom naar aarde af moet voeren) is ook te dun, waardoor er een hogere spanning op je PE-gedeelte (metalen huis) komt te staan dan de 50 volt die we daarvoor maximaal in gedachten hebben.

        dus : de juiste dikte bij de juiste zekering of automaat.