Beste Forummers,
ik heb dit weekend op m'n school een productie gehad met vrij veel licht.
Er was totaal en belasting van 20kW verspreid over drie fasen afgezekerd op 40A.
De dimpacks werden gevoed via een 6mm² kabel van 50m.
Deze kabel was praktisch volledig afgerold.
Ik heb de dag ervoor even 45 minuten testgedraaid op full-on.
nu merkte ik,
hoe dichter de kabel bij de zekeringkast (voeding) komt, hoe warmer hij wordt.
Hoe komt dit?
Ik had al iets bedacht van overgangsweerstand of zo, maar weet het niet zeker.
Kunnen jullie hulp bieden?
Groetjes,
Dries