Krachtstroom vraag

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • LJ Tom
    • Nov 2003
    • 202

    Krachtstroom vraag

    Beste

    Ik heb een vraagje vooral voor de krachtstroom specialisten:

    Het betreft een dimmerrack met 5 dimmers van elk 6 kanalen.
    Deze dimmer krijgt voeding via een 63A, welke ook is afgezekerd door een 4 polige 63A zekering (3 fasen en de nul ) + aardlek. Iedere dimmerblok is afzonderlijk ook afgezekerd door een 32A zekering.

    Het gaat nu over die 32A zekering van de dimmerbloks. Deze zekering is een 3 polige zekering, dus de 3 fasen worden afgezekerd, maar de nul niet….

    Wat zegt de wetgeving over deze situatie? Ik heb de zoekfunctie al doorzocht, maar niks specifiek over deze situatie gevonden.


    Alvast dank
    Groeten

    Tom Venken
  • Gast1401081
    • Mar 2001
    • 7999

    #2
    zit ff te rekenen, maar dat zijn dan al beste dimmers.
    5 dimmerpacks van 6 kanalen op een 63 A , snap ik. 5x2 kanalen = 6,3A per kanaal, nou ja.
    Per dimmerpack (dus per 2 kanalen??) 32 A, snap ik ff niet.

    we praten (bijna??) standaard over 2kW dimmers, = 10A , 2 per dimmer per fase zou een 20A maken. Dan hebben we het over Overstroom. Die 32A zit er dus eigenlijk te zwaar, maar afijn.

    De bedoeling is van een (werk???) schakelaar dat bij montage aan een eventueel onder stroom gezet leidingstelsel de monteur geen klap kan krijgen, vandaar dat de hoofdschakelaar altijd 4polig moet zijn. Bij aardfout moeten ook die 4 polen schakelen.

    Vandaar de eis : de groep erachter mag dan wel weer 3 polig schakelen, en dient niet meer om het systeem spanningsloos te maken, maaar als beveiligingstoestel tegen overstroom.

    En die snap ik dus ff niet, maar we krijgen vast wel meer info van je.
    (kijk maar in je radio/computer etc : de glaszekeringen zijn ook enkelfasig.)

    Comment

    • LJ Tom
      • Nov 2003
      • 202

      #3
      citaat:Geplaatst door **************

      zit ff te rekenen, maar dat zijn dan al beste dimmers.
      5 dimmerpacks van 6 kanalen op een 63 A , snap ik. 5x2 kanalen = 6,3A per kanaal, nou ja.
      Per dimmerpack (dus per 2 kanalen??) 32 A, snap ik ff niet.

      we praten (bijna??) standaard over 2kW dimmers, = 10A , 2 per dimmer per fase zou een 20A maken. Dan hebben we het over Overstroom. Die 32A zit er dus eigenlijk te zwaar, maar afijn.
      Even wat duidelijkheid :

      Het gaat om de Pulsar dimmers 6 x 10A Rackpak



      Het is inderdaad 6 x 10A, en dit via glaszekeringen op de dimmerblokken zelf. Die dimmerblokken zijn dan nog buiten af nog via een 3 pollige 32A afgezekerd.

      Ben juist even een foto gaan maken, dan krijg je een beter beeld:



      citaat:Geplaatst door **************
      De bedoeling is van een (werk???) schakelaar dat bij montage aan een eventueel onder stroom gezet leidingstelsel de monteur geen klap kan krijgen, vandaar dat de hoofdschakelaar altijd 4polig moet zijn. Bij aardfout moeten ook die 4 polen schakelen.

      Vandaar de eis : de groep erachter mag dan wel weer 3 polig schakelen, en dient niet meer om het systeem spanningsloos te maken, maaar als beveiligingstoestel tegen overstroom.
      Dus als ik het goed snap dan is het inorde zo?
      De 4 polige die volledig de 64A spanningsloos zet, en dan de 32A van de dimmers mag 3 polig zijn.


      citaat:Geplaatst door **************
      En die snap ik dus ff niet, maar we krijgen vast wel meer info van je.
      (kijk maar in je radio/computer etc : de glaszekeringen zijn ook enkelfasig.)
      Groeten

      Tom Venken

      Comment

      • beyma
        • Oct 2002
        • 1614

        #4
        Hoe kom je aan die 2 kanalen Mcgyver ?

        Hij zegt toch: ik heb 5 dimmers van 6 kanalen elk, maakt dus 5x6 =30 kanalen....maal 10 ampere per kanaal, heb je het over 300 ampere !

        3x63 ampere = 189 ampere max,dus een full on, wordt dan al gauw black out !!

        Maar om op de vraag te komen, volgens mij kan het geen enkel kwaad, omdat je al een aardlek automaat hebt in de hoofdleiding, die meet wat er in en uit gaat, verschil groter dan 30 (of 50?) miliampere en klik uit....
        Een feest is pas een feest als de politie is geweest.....

        Comment

        • Gast1401081
          • Mar 2001
          • 7999

          #5
          sorry, 2 kanalen per fase per dimmer, trekt een enkele fase 10 kanalen, en kom je al aan 100A max stroom, of 6,3A per dimmer maximaal continue. Vandaar ook het "nou ja"...
          Beetje overdreven trouwens, die 32A, ik zou ze vervangen door 20A's. scheelt ook wer draad-diameter etc.

          Comment

          • LJ Tom
            • Nov 2003
            • 202

            #6
            Dus Zoals het op de dimmer nu is uitgeveord is het inorde. De hoofdschakelaar is vierpolig + aarlek, de zekeringen erachter mogen dan driepolig zijn.

            Waarom ze er vroeger 32A zekeringen per dimmer hebben in gezet weet ik niet, maar het is zo uitgevoerd en bekabeld.

            Kan ik ergens deze wetgevig/normen nalezen en is dit in B en NL in grote lijnen gelijklopend?


            Groeten

            Tom Venken

            Comment

            • Poelmans
              • Feb 2004
              • 806

              #7
              over die full-on = blackout: Geef toe dat je op vele gewone fuifklussen gewoon niet genoeg stroom binnenkrijgt, dus dat je zoiezo met je fikken van de fullon moet afblijven

              Comment

              • LJ Tom
                • Nov 2003
                • 202

                #8
                van die full-on knop blijf ik zowieso af Niet alleen om dat ie dat niet getrokken krijgt maar, vind dat effect gewoon niks, alle kleuren doorelkaar aan... om een soort blinder effect te krijgen gebruiken we dan wel de blinders
                Groeten

                Tom Venken

                Comment