Zo stond ik dus ook te kijken nadat ik m'n bedrading aangesloten had.
Het zit zo. Ik heb een kabel met een randaarde stekker die in het normale stopcontact gaat. Aan het eind van die kabel zit een blauwe powercon plug. Die powercon plug gaat in het powercon-chassis, eveneens blauw (grijs past zo moeilijk). Van daaruit gaat het naar een wandcontactdoos, eveneens met randaarde. Alles is goed bedraad zoals ik het geleerd heb op m'n opleiding (L = fase, N = nul & dat aarde teken is randaarde).
Nou heb ik ff voor de lol een x-over met randaarde aangesloten op die wandcontactdoos, en hij doet het. Even noemenswaardig: het stopcontact waar alle stroom uit weg getrokken wordt heeft geen randaarde. Het gevolg daarvan is dat:
fase - nul = 230vac
fase - aarde = 110vac
nul - aarde = 110vac
Maar de x-over doet het zonder kuren en ik krijg ook geen tik van de randaarde zodra ik die aanraak.
Ga ik vervolgens met het geheel naar de kamer naast mij, met randaarde, dan doet ie het ook, maar dan krijg ik een ander gevolg:
fase - nul = 230vac
fase - aarde = 230vac
nul - aarde = 0vac
In beide gevallen doet de x-over het goed en ik krijg ook geen tik van de randaarde. Als ik trouwens het schema spanningloos doormeet, zit er nergens sluiting in het schema. Wat kan dit in ***snaam zijn?
Het zit zo. Ik heb een kabel met een randaarde stekker die in het normale stopcontact gaat. Aan het eind van die kabel zit een blauwe powercon plug. Die powercon plug gaat in het powercon-chassis, eveneens blauw (grijs past zo moeilijk). Van daaruit gaat het naar een wandcontactdoos, eveneens met randaarde. Alles is goed bedraad zoals ik het geleerd heb op m'n opleiding (L = fase, N = nul & dat aarde teken is randaarde).
Nou heb ik ff voor de lol een x-over met randaarde aangesloten op die wandcontactdoos, en hij doet het. Even noemenswaardig: het stopcontact waar alle stroom uit weg getrokken wordt heeft geen randaarde. Het gevolg daarvan is dat:
fase - nul = 230vac
fase - aarde = 110vac
nul - aarde = 110vac
Maar de x-over doet het zonder kuren en ik krijg ook geen tik van de randaarde zodra ik die aanraak.
Ga ik vervolgens met het geheel naar de kamer naast mij, met randaarde, dan doet ie het ook, maar dan krijg ik een ander gevolg:
fase - nul = 230vac
fase - aarde = 230vac
nul - aarde = 0vac
In beide gevallen doet de x-over het goed en ik krijg ook geen tik van de randaarde. Als ik trouwens het schema spanningloos doormeet, zit er nergens sluiting in het schema. Wat kan dit in ***snaam zijn?