    #16
    Op de eerste plaats, die 63A aansluitingen ziten heel vaak niet op 63A afgezekerd.
    Je kunt nooit meer spanning trekken dan dat de zekering toelaat.

    Het formaat aansluiting is niet alles zeggend hierin.

    Wat ga je in hemelsnaam voeden dat zoveel spanning nodig heeft maar niet over powerlocks beschikt?
    Moderator J&H Licht en Geluid Forums

    Comment

    • jadjong
      • Oct 2003
      • 654

      #17
      Originally posted by O-noo
      In het verlengde van dit hele verhaal....

      Als ik uit een 63 kabel 189 Ampere kan halen (3 fasen) kan ik dan op een verdeelkast die achter de 63 hangt, 6 x 32-ampere kabels volledig bezetten? Of houdt het ergens een keer op?

      (63 Ampere x 3 fasen = 189 Ampere / 32 ampere= 6 )

      ...nog even terugkomen op de "6 vrije groepen" Die zijn gezekerd tot 16 amp.
      Uit 1x 63A kan je twee keer 32A halen. Die twee keer 32 kan je dan weer opdelen in 6x16A bij 230 Volt. (vergeet niet dat die 32A deler ook per fase 32A 'eet'. 6x16 is 96!)
      Last edited by jadjong; 19-06-07, 20:16.

      Comment

      • laserguy
        • Jun 2003
        • 2755

        #18
        uit twee keer 32 A 6x 16 A halen ofte uit 1x 32A 3x 16A halen??
        "Je kunt niet meer spanning trekken dan de zekering toelaat" ??
        De vervuiling en onzin binnen dit topic waaien alle kanten op. Iemand een stofzuiger?
        Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.

        Comment

        • O-noo
          • Jun 2007
          • 8

          #19
          Waar ik sowieso op stuit is het feit of het nou 3 x 63 ampere is die door een 63 kabel lopen, of 63 gesplits in 3'en. In de topic die ik hierover begon, merkte ik al dat er verschillende over werd gedacht.

          Waarom ik powerlocks nog niet heb genoemd is omdat sommige aggregaten al beschikken over 1 of meerdere 63 aansluitingen. Op dit moment probeer ik er simpelweg achter te komen of ik aan 1 of 2 63 aansluitingen voldoende heb. Dat bespaard uiteindelijk weer het inhuren van powerlocks, extra verdeelkasten etc etc.

          Maargoed ik weet/wist niet beter als wat Flurk zei -> 1 x 63 kun je splitsen in 2 x 32. Al lijkt het nu zo dat die 63 verder te belasten is. In dit hele geheel heb ik verder niet de aggregaat meegenomen omdat dat niet zoveel met mijn vraag te maken heeft. Het gaat mij er puur om, hoever kun je een 63 kabel belasten en wat kun je erachter hangen.. bij 32 idem dito.. en bij 16 ampere houdt het op.. Verder zijn er geen rare capriolen bij ofzo.

          Comment

          • moderator
            Moderator
            • Apr 2001
            • 5950

            #20
            Beste laserguy, leg mij eens uit waar jij wil stofzuigeren?
            Alleen een van cynisme doorspekte opmerking is volstrekt waardeloos. Voor zover mij bekend kan ik niet een grotere stroom laten lopen of meer spanning vragen dan er wordt geleverd.
            Heb ik een inhoudelijke blunder geplaatst, wees dan zo vriendelijk om mij en andere lezers daarop te wijzen, ben je geenzins van plan dat te doen, lekker je biezen pakken en in de tuin gaan zitten, ff niet achter je pc!

            6 groepen 16A enkelfase, ja dat gaat lukken uit een 32ACEE form, lukt dat jou niet, graag een uitleg over het waarom, de praktijk bewijst mij namelijk het tegendeel.
            Graag jouw serieuze bijdrage...
            Last edited by moderator; 19-06-07, 20:39.
            Moderator J&H Licht en Geluid Forums

            Comment

            • hugovanmeijeren
              • Oct 2004
              • 1436

              #21
              Laten we afspreken dat spanning het voltage is en dat stroom het ampèrage betreft.

              Uit één CEE 5 polige 63 Ampère connector waarvan de 3 fasen op 63 Ampère zijn afgezekerd kun je 3x 63 Ampère trekken.

              Tussen fase 1 (L1) en de nul: 63 Ampère.
              Tussen fase 2 (L2) en de nul: 63 Ampère.
              Tussen fase 3 (L3) en de nul: 63 Ampère.


              Misschien dat het zo duidelijker is.

              Groeten Hugo
              Renkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!

              "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro

              Comment

              • hugovanmeijeren
                • Oct 2004
                • 1436

                #22
                @Moderator: Een zekering beveiligd niet op spanning maar op stroom(sterkte).
                Dit is wat onduidelijkheid schept in je reactie.

                Groeten Hugo
                Renkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!

                "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro

                Comment

                • moderator
                  Moderator
                  • Apr 2001
                  • 5950

                  #23
                  Eens...was inderdaad te simplistisch weergegeven. De verschillen zijn mij genoegzaam bekend.
                  Moderator J&H Licht en Geluid Forums

                  Comment

                  • O-noo
                    • Jun 2007
                    • 8

                    #24
                    Originally posted by hugovanmeijeren
                    Laten we afspreken dat spanning het voltage is en dat stroom het ampèrage betreft.

                    Uit één CEE 5 polige 63 Ampère connector waarvan de 3 fasen op 63 Ampère zijn afgezekerd kun je 3x 63 Ampère trekken.

                    Tussen fase 1 (L1) en de nul: 63 Ampère.
                    Tussen fase 2 (L2) en de nul: 63 Ampère.
                    Tussen fase 3 (L3) en de nul: 63 Ampère.


                    Misschien dat het zo duidelijker is.

                    Groeten Hugo
                    Thnx!.. nu is alleen mij vraag.. kan ik nu met 3 x 63 met elkaar vermenigvuldigen? Zodat ik dus 189 Ampere krijg? En zoja, kan ik zodoende dan 6 x 32-ampere kabels achter de 63 ampere kabel neerleggen (danwel met een verdeelkast ertussen)

                    Comment

                    • flurk
                      • May 2003
                      • 409

                      #25
                      Originally posted by hugovanmeijeren
                      Laten we afspreken dat spanning het voltage is en dat stroom het ampèrage betreft.

                      Uit één CEE 5 polige 63 Ampère connector waarvan de 3 fasen op 63 Ampère zijn afgezekerd kun je 3x 63 Ampère trekken.

                      Tussen fase 1 (L1) en de nul: 63 Ampère.
                      Tussen fase 2 (L2) en de nul: 63 Ampère.
                      Tussen fase 3 (L3) en de nul: 63 Ampère.


                      Misschien dat het zo duidelijker is.

                      Groeten Hugo
                      Zoals jij dit voorstelt zal onze vriend nog altijd denken dat ie 189amp kan trekken op dit stopcontact.

                      Comment

                      • moderator
                        Moderator
                        • Apr 2001
                        • 5950

                        #26
                        Dan moet ie maar leren lezen...
                        Moderator J&H Licht en Geluid Forums

                        Comment

                        • Radar
                          Moderator
                          • Jul 2002
                          • 890

                          #27
                          Van wege het hooge nop gehalte ( volgens nen 3140 ).
                          Der is al genoegzaam geschreven over power distrebutie.
                          Er staan alweer genoeg leugens en halve waarheden geschreven.
                          Daarom dus powerlock van de mod.
                          NEN 3140 doen we hier niet uit de doeken in 1 topic!
                          Ik doe niet aan bijgeloof.
                          Dat brengt ongeluk.