Krachtstroom fase verschuiving?

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • handige harry
    • Sep 2002
    • 97

    #46
    Ehhhh.... Nu mis ik het logische gedeelte even. Eerst hebben we het over de aardweerstand:
    citaat:misschien nog wel de beste opmerking, voor de starter, en meet ook ff je aardweerstand op door de weerstand tussen 0 en PE te meten, Weet je meteen hoe veilig je die avond zit...( mag niet hoger zijn dan enkele ohm's)
    En dan ineens over de weerstand van de nul:
    citaat:Het is niet mogelijk om puur en alleen met spanningsmetingen onomstotelijk vast te stellen of de weerstand van de nul geleider laag genoeg is.
    <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
    Ik snap het niet meer. De installatieboer meet toch de aardweerstand door? (badkamer etc) als deze niet goed is kan je niet relaxed onder de douche?!




    Comment

    • handige harry
      • Sep 2002
      • 97

      #47
      Aha, het wordt al wat duidelijker. Ik heb niet helemaal goed gelezen. Het ging dus WEL om de nulweerstand:
      citaat: Tweede puntje is op zich wel waar. Komt gewoon door de weerstand van de nulleider.
      (by Aart 2e post) En bedoelde Mac Gyver hier dus Nulweerstand i.p.v. aardweerstand?
      citaat:misschien nog wel de beste opmerking, voor de starter, en meet ook ff je aardweerstand op door de weerstand tussen 0 en PE te meten, Weet je meteen hoe veilig je die avond zit...( mag niet hoger zijn dan enkele ohm's)
      Stom, stom, stom. Zit ik de hele tijd over die aardweerstand te zeiken. (was al laat geloof ik)
      Zelf gelukkig nooit een matige nulleiding tegengekomen. Zal vaak wel een kwestie zijn van een of andere malloot die denkt dat hij een connector kan aansluiten?

      groeten harry.



      Comment

      • Gast1401081
        • Mar 2001
        • 7999

        #48
        klopt.

        een jeneverstokerij leverde in de kantine een extra krachtstopcontact, voor de BESB , en vergat gemakshalve de nul. Op de vraag of het doorgenmeten was klonk een ferm , : MaarNatuurlijk! , maar de nul was niet aangesloten omdat de kabel maar 4 polig was. Gevolg : 10.000 gulden schade, en dat werd ter plekke opgelost door de nul aan de aarde te knopen. Achteraf ook dodelijk, maar de orkestleden vonden dat we perse moesten spelen. Tegenwoordig doen we dus die andere optie: inpakken en wegwezen. punt uit.

        oh lord won't you buy me another mercedes-benz...

        Comment

        • DJ BARRY
          • Oct 2002
          • 7

          #49
          citaat:
          hoi,

          Ik las net op:


          het volgende:
          citaat:
          Als een 380V aansluiting gebruikt wordt om 220V groepen te maken dient men heel goed twee dingen in de gaten te houden:

          -De nul is essentieel, mocht deze ontbreken of losschieten dan staat er tussen alle groepen ineens 380 V en is alles wat aangesloten is kapot.

          -Bij niet gelijke belasting van de groepen (wat stroom/vermogen betreft) zal de nul naar de zwaarst belaste groep willen schuiven. Resultaat hiervan is dat de spanning op de minder belaste groepen boven de 220 Volt zal gaan stijgen.
          Klopt het wat bij het tweede puntje staat?

          Dus stel ik belast de ene fase met 15A, de ander met 10A en de 3de met 6A, houdt dat in dat het voltage van de 3de fase gaat stijgen?

          Het is voor een drive-in show dus de ene keer trek je over een fase 15A en een minuut later 2A het licht er maar aan wat je aan lichteffecten aan hebt staan!

          Nu wil ik dus een krachstroom verdeler kopen die dus CEE16 omzet in 2x 220V 16A, dus met drie chuko's

          Hoeveel moet zo'n ding kosten en waar kan ik ze kopen?






          Bijgewerkt door - Snow_King op 26/09/2002 18:30:02
          Dat zou dus betekenen dat als ik thuis op L1 en N aangesloten ben en mijn buurman op L2 en N en mijn buurvrouw(andere kant) op L3 en N dat als mijn buurman z'n elec. oven aanzet en ik alleen mijn nachtlampje heb branden mijn nachtlampje doorbrand??

          Lijkt mij erg onwaarschijnlijk, als het zo risicovol is waarom zou iedereen het dan gebruiken??


          HEjzz

          Comment

          • -Bart-
            • May 2001
            • 827

            #50
            Zoals je misschien tussen (en in) de regels hebt kunnen lezen, is dit verschijnsel sterk afhankelijk van de kwaliteit van je nul geleider.
            Zolang men de juiste diameter kabels gebruikt en niet te lang maakt, is er niet aan de hand. En zal de spanning nooit buiten de tolleranties van het energie bedrijf vallen.

            <font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">

            Comment

            • Gast1401081
              • Mar 2001
              • 7999

              #51
              citaat: Dat zou dus betekenen dat als ik thuis op L1 en N aangesloten ben en mijn buurman op L2 en N en mijn buurvrouw(andere kant) op L3 en N dat als mijn buurman z'n elec. oven aanzet en ik alleen mijn nachtlampje heb branden mijn nachtlampje doorbrand??
              In theorie : juist.

              maar het ging over de kwaliteit van de nul-leider, en als die [b] [i] NIET [b/] [i/] ok is heb je helemaal gelijk. Istie echter zoals-ie zijn moet dan merk je het alleen als de buurman een zeer zware machine aanzet door een (zeer) kleine dip in je net.

              3-12 trakteer ik op bier met stamppot.


              Bijgewerkt door - ************** op 26/10/2002 10:43:23