Heren forummers, bij het FAQ zag ik het item betreffende het uitsplitsen van 380v 32 A naar 6 x 16 A 220 v.
Wat ik gemist hebt in het zeer uitgebreide artikel is dat (en daar ben ik ook door scha en schande achter gekomen) een 32 amp CEE stopcontact met 25 ampere afgezekerd is en dat bij uitsplitsen naar 6 x 16 A 220 v EN bij volle belasting van de 220 groepen er vermogen tekort is en de 380 v zekeringen er dus uitvliegen.
Bij licht toepassingen worden de groepen vaak voor 100% belast en dan is dit een belangrijk gegegeven. ( 4 x 1000w gaat net op een 16 amp groep)
Helaas zijn er geen 32 amp zekeringen maar alleen 35 ampere. Deze zekeringen zijn dus te zwaar voor de 32 A CEE stekkers. Vandaar de toegepaste 25 A zekeringen.
Ik heb al heel wat verdeelinrichtingen heet gestook met mn licht apparatuur.
De nen1010 gaat uit van een gelijktijdigheid van 80% belasting bij de definieering van kabeldoorsneden. dat betekent dat bij 25 ampere zekeringen 20 ampere toegestaan is. Ga je dat dus uitsplitsen naar 16 amp 220v groepen, dan blijft er niet zo veel vermogen over.
Ik heb het opgelost door in mijn evenementen hal de 32 amp 380 groepen te bekabelen met 6 mm en de 32 amp CEE te vervangen door 63 amp CEE stopkontakten en stekkers. Zo kan de groep opgeslitst worden in 6 x 16 amp 220v. De 380 groep is dan gezekerd met 35 amp.
Moraal v h verhaal: tref je een 32 amp 380 CEE aan dan zit er bijna altijd een 25 amp zekering achter en kan je er NIET 32 amp uithalen en opsplitsen naar 6 x 16 amp 220v 100% belasting.
Ben benieuwd naar andere ervaringen.
chris s
Wat ik gemist hebt in het zeer uitgebreide artikel is dat (en daar ben ik ook door scha en schande achter gekomen) een 32 amp CEE stopcontact met 25 ampere afgezekerd is en dat bij uitsplitsen naar 6 x 16 A 220 v EN bij volle belasting van de 220 groepen er vermogen tekort is en de 380 v zekeringen er dus uitvliegen.
Bij licht toepassingen worden de groepen vaak voor 100% belast en dan is dit een belangrijk gegegeven. ( 4 x 1000w gaat net op een 16 amp groep)
Helaas zijn er geen 32 amp zekeringen maar alleen 35 ampere. Deze zekeringen zijn dus te zwaar voor de 32 A CEE stekkers. Vandaar de toegepaste 25 A zekeringen.
Ik heb al heel wat verdeelinrichtingen heet gestook met mn licht apparatuur.
De nen1010 gaat uit van een gelijktijdigheid van 80% belasting bij de definieering van kabeldoorsneden. dat betekent dat bij 25 ampere zekeringen 20 ampere toegestaan is. Ga je dat dus uitsplitsen naar 16 amp 220v groepen, dan blijft er niet zo veel vermogen over.
Ik heb het opgelost door in mijn evenementen hal de 32 amp 380 groepen te bekabelen met 6 mm en de 32 amp CEE te vervangen door 63 amp CEE stopkontakten en stekkers. Zo kan de groep opgeslitst worden in 6 x 16 amp 220v. De 380 groep is dan gezekerd met 35 amp.
Moraal v h verhaal: tref je een 32 amp 380 CEE aan dan zit er bijna altijd een 25 amp zekering achter en kan je er NIET 32 amp uithalen en opsplitsen naar 6 x 16 amp 220v 100% belasting.
Ben benieuwd naar andere ervaringen.