    Originally posted by Tomb
    Je kan natuurlijk een kabel (2,5mm2) van de 20A zekering naar bijvoorbeeld 2x 16A zekringen brengen, en vanaf deze zekeringen met 1,5mm2 verder lopen naar de lampen.
    Bijkomend voordeel - als een lamp door kortsluiting uitvalt vallen niet alle lampen op het dimmerkanaal uit.

    Dan moet je wel gaan werken met snelle 16A zekeringen en een trage 20A zekering want anders zul je nooit de benodigde selectiviteit halen. Je loopt dus nog steeds kans dat de 20A-zekering klapt ipv. één 16A-zekering.

    Met 2x 10A kom je meer in de buurt maar als je zekerheid wilt hebben moet je de selectiviteits-tabellen van de zekeringen naast elkaar leggen.

    Comment

    • Ruud_de_Koning
      • Aug 2003
      • 112

      #17
      Gang en baar

      Het wordt gangbaar om de geluidsgroepen mee af te schakelen met een brandalarm. Wij adviseren het ook standaard, maar dan moeten alle contactdozen die afschakelen wel een afwijkende kleur hebben en een opschrift.
      Een standaard slow-whoop of een spraakinstallatie komt gewoonweg niet over een rockband heen....


      Ruud